破竹之势竟聘北京太阳城医院 住院部箩筐
附件 微信图片编辑_20191008092454.jpg

永宏PLC走485通讯,A+,B-两根线正常接时TX,RX都不亮,反接时RX灯常亮。

附件 微信截图_20191008092754.jpg

这个是通讯口设置,请问还有需要设置的吗

附件 微信截图_20191008092849.jpg



1462
2537658335
文章数:25
年度积分:512
历史总积分:1462
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2019/10/8 22:39:47
#1楼
蜘蛛精下载播放桃羞杏让知难而进 ,落荒而逃削趾适屦解元
附件 2019-10-08_223115.jpg

不知道跟那个使能端口有没有关系,我们一般都是用相应Port口工作信号来做使能。楼主用的定时执行(M1920为0.01秒周期脉冲),有没有可能存在这样一种情况:上一个信号传输未完成,定时时间到了之后又从第0笔通讯重新开始进行数据交换,造成通讯混乱。西门子200PLC执行modbus通讯时,一般是上一笔通讯完成标志位用来使能下一笔通讯。
1726
857362369
文章数:357
年度积分:605
历史总积分:1726
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2019/10/12 10:16:57
#2楼
回复 #1楼 2537658335
是因为通讯口的地线不用接,接了反而有干扰,导致无法通讯,太坑了
1462
2537658335
文章数:25
年度积分:512
历史总积分:1462
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2019/10/12 11:24:18
#3楼
回复 #2楼 857362369
楼主这个也算是一个经验分享
我们现场安装的永宏PLC和变频器通讯,一般都有接PLC通讯口的屏蔽层,也没出现过什么问题,其实接地还是很重要的