用eplan画了个星三角,大神们看下规范不,哪里有没有错误

分享到
94
764288267
文章数:11
年度积分:94
历史总积分:94
注册时间:2019/9/27
发站内信
发表于:2019/10/7 10:39:29
#0楼
琵琶行金路端子板"王牌机甲"批评车天下 比如连接点那些对不对,符号使用得对不对
附件 EPLAN 星三角.jpg


里面那个km和km三角形不知道为什么我一改2个都改,结果变一样的了
[此贴子已经被作者于2019/10/7 10:45:26编辑过]
10215
465010287 版主
文章数:5675
年度积分:2829
历史总积分:10215
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/10/7 11:37:06
#1楼
声辩谆谆不倦天才:退伍毛重题材股 不错的。你是在全局属性改的,尝试设备属性改,
94
764288267
文章数:11
年度积分:94
历史总积分:94
注册时间:2019/9/27
发站内信
发表于:2019/10/7 12:02:06
#2楼
回复 #1楼 465010287
老铁那些线圈连接符那些是什么意思》
10215
465010287 版主
文章数:5675
年度积分:2829
历史总积分:10215
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/10/7 12:20:43
#3楼
回复 #2楼 764288267
T型连接点
94
764288267
文章数:11
年度积分:94
历史总积分:94
注册时间:2019/9/27
发站内信
发表于:2019/10/7 14:33:35
#4楼
回复 #3楼 465010287
附件 eplan1.jpg
这些数字是什么意思,嘉兴啥感有限公司:需要怎么设置
1982
wfeng729
文章数:192
年度积分:454
历史总积分:1982
注册时间:2015/11/26
发站内信
发表于:2019/10/7 14:41:10
#5楼
回复 #4楼 764288267
元件接线端的编号,例如常规继电器线圈是13-   14+
10215
465010287 版主
文章数:5675
年度积分:2829
历史总积分:10215
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/10/7 15:34:10
#6楼
回复 #4楼 764288267
连接点代号,就是设备的连接点名称。
205
18827759296
文章数:38
年度积分:205
历史总积分:205
注册时间:2019/7/5
发站内信
发表于:2019/10/9 8:41:22
#7楼
澳门永利娱乐城谢伟龙:孳孳不倦暑期社会学识电信器材 从长远看首页看板同 1.你左侧的主电路有点问题,照你的图接线是实现不了星三角降压启动的,在三角形运行时,你把它们的绕组弄错了
2.设备标识符是在属性里更改的,右击元件符号,选择属性,然后就可以在打开的画面里更改了
94
764288267
文章数:11
年度积分:94
历史总积分:94
注册时间:2019/9/27
发站内信
发表于:2019/10/9 10:53:33
#8楼
回复 #7楼 18827759296
不是任意2项调换就可以吗?  u1接v2,v1接u2
94
764288267
文章数:11
年度积分:94
历史总积分:94
注册时间:2019/9/27
发站内信
发表于:2019/10/9 10:55:06
#9楼
回复 #7楼 18827759296
还有比如按钮sb1  上面符号是13和14,然后我下面一个按钮sb2符号也是13和14  可以?